Тепловая энергия все о преобразовании тепловой энергии |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.12.2012, 15:51 | #22 |
новичок
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: инопланетянин
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 |
Что то из фотографий не могу понять-как организовано движение теплоносителя. Один в сотах, второй меж листов? шнурком выставляется зазор и клеится с боку что ли? и после вынимания шнурка зазор 2мм между листами сотового полипропилена...?
|
29.12.2012, 11:16 | #24 |
Ёж (технобомж)
|
hecs, как сейчас, зимой показатели?
Конденсат не донимает ? Если донимает, то куда и как отводится стаявшая в цикле оттаивания вода ? Хорошо ли отрабатывает оттаивание по диф датчику ? -- ЖЖУтко интересно ! |
02.01.2013, 02:54 | #25 |
VIP
Регистрация: 29.04.2011
Адрес: Латвия
Сообщений: 1,309
Вес репутации: 15 |
Да какая там зима, плюсы сплошные. Была неделька -10 и опять весна... Всё работает, конденсат есть, но донимать в принципе не может т.к. уходит в дренаж. Диф датчик настроить ещё надо, а морозов нормальных не было. Правда у меня уже закралось подозрение в его работоспособности (конкретно этого экземпляра), т.к. по даташиту у него дельта 10 паскалей, а при регулировке вручную, похоже на все 40. Надо было хоновел брать а не китайца. Ну и технологический косячёк выплыл, как оказалось, силикон ещё долгое время текуч, из-за этого пакет пластин слегка деформировало, появились щели, пришлось опять силиконить. На входе и выходе силикон ужался и зазоры между листами уменьшились до 1-1,5мм. Нужно было помимо силикона, между листами что нибудь несжимаемое проложить. И не надо было гнаться за суперэффективностью, а делать зазоры между листами по 3мм, падение давления было бы меньше. А так разницы с промышленным не замечено.
|
11.01.2013, 02:48 | #27 |
VIP
Регистрация: 29.04.2011
Адрес: Латвия
Сообщений: 1,309
Вес репутации: 15 |
Греть, я принципиально ничего не собираюсь, иначе зачем мне рекуператор. А бороться с обмерзанием, я уже научился, пока был счастливым обладателем промышленного акора . Можно подмешивать тёплый воздух из дома к притоку (что делается сейчас), можно подтормаживать или на время выключать приток (планируется в случае критического обмерзания). Есть идея, но пока руки не доходят, сделать автоматический клапан, чтобы при срабатывании дифа или по таймеру, перекрывал приток совсем, забирая вместо него тёплый воздух из дома, тогда разморозка должна происходить ещё быстрее.
|
11.01.2013, 11:58 | #28 |
механик-теоретик
|
То есть вообще отопления в доме нет в классическом его понимании?
"пассивный дом"??
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу С уважением, Дмитрий. |
11.01.2013, 12:20 | #29 |
VIP
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 503
Вес репутации: 13 |
Рекуператор нужен для утилизации части тепла вытяжного воздуха. Причём в пластинчатом рекуператоре больше 65% утилизировать нереально. Греть придётся всё равно и Вы уже этим занимаетесь Распространённое заблуждение - возможность вытяжки без притока. Но чудес не бывает, ибо ни что не берётся из неоткуда Сколько воздуха Вы удалили, ровно столько же его и поступит в помещение. Если нет организованного притока или он сильно меньше вытяжки, недостающий расход притока будет из щелей здания, открытых форточек и вентиляции санузлов. Этот воздух будет подогреваться системой отопления перемешиваясь с комнатным воздухом. Иными словами - греть придётся всё равно, иначе температура в комнате сравняется с уличной. Заменяя приток рециркуляцией Вы создаёте дефицит притока и в итоге подсасываете его с улицы минуя канал приточной вентиляции. Если дадите адрес, я вышлю эксельку для точного расчёта вентиляции с учётом влажности воздуха. hecs, я инженер по вентиляции, сейчас выдал стандартный текст который регулярно сливаю заказчикам |