Воздушный рекуператор из сотового полипропилена/экономичная вентиляция
Лирическое вступление .
Более двух лет у меня отработала вент установка AKOR - HR от Soler&Palau. Почти всем устраивала, была супер эффективна и экономична. При любой температуре на улице, температура притока не опускалась ниже 18 градусов (обычно 20-22) при воздухообмене 150-170 кубов, что для дома в 150 квадратов, более чем достаточно. В доме постоянно свежий воздух и никакого конденсата на окнах зимой. Был один недостаток, при -15 начинались танцы, т.к. пластинчатый теплообменник норовил замёрзнуть, но с этой проблемой справились. И был один косяк: иногда останавливался приточный вентилятор. А этот косяк пару раз почти вылился в серьёзную проблему т.к. из-за отсутствия притока возникал перепад давлений и как следствие обратная тяга и задымление. После двух ночей в дыму, агрегат был успешно возвращён производителю, а замену ему было решено изготовить самостоятельно. Были куплены пара вентиляторов TD-500/160, самых тихих каких смог найти, 10 метров утеплённого шумогасящего вентканала и изготовлена пара фильтров малого сопротивления (чтоб теплообменник раз в пол года не мыть, да и вообще чтоб пыль и мухи в дом не летели). Для теплообменника купил 6 листов 3мм сотового полипропилена 6х3 метра, распилил на 96 листов 1х0,5 метра (габариты будущего теплообменника 0,5х0,5х1). Обойным ножом срезал торцы под угол. Сейчас клею, добрался примерно до половины. |
21.08.2012, 12:23 | #2 |
VIP
Регистрация: 29.04.2011
Адрес: Латвия
Сообщений: 1,309
Вес репутации: 15 |
Красный шнурок служит временным дистанцером между пластинами, чтобы пока силикон не затвердеет пластины не слиплись, потом будет извлечён. Диаметр шнурка чуть больше 2-х мм.
На случай если кому не понятен смысл сего девайса: холодный воздух с улицы входит с торца пластины и проходит по "сотам" т.е. её внутренним каналам, дальше в дом. С угла входит отработанный тёплый воздух из дома, проходя между пластинами, отдаёт своё тепло через стенку пластины холодному уличному и уже охлаждённым выходит с противоположного угла. КПД бывшего теплообменника был выше 90%, у этого надеюсь будет не меньше. Пока остаётся открытым вопрос падения давления на теплообменнике, чем меньше падение тем меньше необходимая мощность вентилятора и больше кубатура прокачиваемого воздуха. Падение буду мерить после запаковки теплообменника в пенопласт. |
21.08.2012, 22:42 | #3 |
механик-теоретик
|
С падением давления бороться несложно - увеличить толщину пакета (количество слоев). При увеличении толщины в 2 раза - при равном расходе воздуха падение давления уменьшится вчетверо (квадратичный закон). Вопрос только в том, что материала больше пойдет ну и габариты вырастут.
Я бы вместо поликарбоната взял стеновые панели ПВХ - они имеют гораздо более тонкую стенку, что лучше для теплопередачи, единственный минус- герметик не очень хорошо с ними связывается. Понятно, что решение по конструкции и материалу уже принято, но тем не менее - идея.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу С уважением, Дмитрий. |
22.08.2012, 01:19 | #4 |
VIP
Регистрация: 29.04.2011
Адрес: Латвия
Сообщений: 1,309
Вес репутации: 15 |
|
22.08.2012, 21:19 | #5 |
механик-теоретик
|
Если 0,2 мм - это совсем хорошо.
Герметик плох тем, что со временем может начать отслаиваться от таких материалов как винил, полиэтилен и т.п., но если пакет будет собран в корпусе, несущем основные нагрузки - то этот вопрос вообще не актуален.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу С уважением, Дмитрий. |
23.08.2012, 01:34 | #7 |
VIP
Регистрация: 29.04.2011
Адрес: Латвия
Сообщений: 1,309
Вес репутации: 15 |
Это смотря где . А вообще это полипропилен и он ничем не клеится, да и закончил я его клеить. Сегодня последнюю пластинну наклеил, завтра на падение давления буду испытывать. А пакет будет стянут вкорпусе, так что клей действительно не особо актуален.
|
23.08.2012, 03:24 | #8 |
механик-теоретик
|
Неплохо бы помимо падения давления процент возврата тепла в зависимости от расхода замерить - как основной показатель эффективности.
__________________