Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Хочу узнать у народа, это только на моём такой КПД или другие просто пока внимания на это не обращали?
Если это back-UPS, то скорее всего такого КПД и стоит ожидать.
На каком-то smart-UPS'е получили вроде 0,89. Марку не помню, т.к. проверял не сам - форумчане с "умершего" энерджиорга.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу
С уважением, Дмитрий.
petruha256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 03:11   #2
gda98
Администратор
 
Аватар для gda98
 
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Россия, Карелия, Петрозаводск
Сообщений: 2,667
Вес репутации: 10
gda98 отключил(а) отображение уровня репутации
Отправить сообщение для gda98 с помощью Skype™
По умолчанию

что за упс марка, модель? Мой упс жрет 19Вт остальное все в нагрузку
__________________
С уважением, Дмитрий.
gda98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 08:38   #3
Goga65
Солнечный Модератор
 
Аватар для Goga65
 
Регистрация: 24.08.2010
Адрес: Украина г.Жмеринка
Сообщений: 4,197
Вес репутации: 18
Goga65 на пути к лучшему
Отправить сообщение для Goga65 с помощью Skype™
По умолчанию

Сергей, Гдето на форумах обсуждалось:УПС не предназначен для длительной работы в роли инвертора-он работает в "форсаже"-может отсюда и кпд малый.
__________________
В мире нет вечных двигателей - за то полно вечных тормозов.
Goga65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 10:10   #4
Саня77
VIP
 
Регистрация: 31.03.2010
Адрес: Казахстан, Степногорск
Сообщений: 643
Вес репутации: 15
Саня77 на пути к лучшему
Отправить сообщение для Саня77 с помощью Skype™
По умолчанию

Я цеплял вентилятор напольный и лампу 100вт. При нагрузке вентилятором, КПД процентов 90. При лампе падал до 70%. Александр высказал предположение, что УПС работает с индуктивной нагрузкой.

Добавлено через 1 минуту
При нагрузке 160вт проработал 5часов(вентилятор с лампой). Пробовал цеплять две 100вт ламты, уходит в защиту.
Саня77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 00:26   #5
Сергей
Модератор
знаток
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 20
Сергей на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Bosoiy Посмотреть сообщение
A на других нагрузках какая история?
Похоже на то, что чем больше нагрузка, тем меньше КПД. И ещё заметил, что чем меньше напряжение питания тем меньше КПД. При той же лампочке поднял напряжение питания до 12,3V тот упал до 8,5А. Итого КПД 0,7. Подключил проверить второй UPS на 300W на ту-же лампочку и тот-же АКБ 12,1V ток показал 7,9А. КПД 0,73. Всё равно, чё то не нравятся мне эти КПД. Уж больно они прожорливы.
Гога, а как у тебя с твоими преобразователями?

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от petruha256 Посмотреть сообщение
На каком-то smart-UPS'е получили вроде 0,89.
А чё это за системы такие?
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут."
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 00:44   #6
petruha256
механик-теоретик
 
Аватар для petruha256
 
Регистрация: 16.01.2011
Адрес: Курск
Сообщений: 1,020
Вес репутации: 15
petruha256 на пути к лучшему
Отправить сообщение для petruha256 с помощью Skype™
По умолчанию

smart - это те, в которых нагрузка всё время запитана от преобразователя DC-AC, вне зависимости от того есть напряжение в сети или нет, при наличии напряжения в сети идет преобразование AC-DC-AC.
а back-UPSы - переключают нагрузку на преобразователь DC-AC только при пропадании сети, а когда сеть есть - напрямую.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу
С уважением, Дмитрий.
petruha256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 00:59   #7
Сергей
Модератор
знаток
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 20
Сергей на пути к лучшему
По умолчанию

Ясно petruha256, значит у меня back-UPSы. И улучшить ихние показатели напрасная затея. Да?
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут."
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 01:04   #8
petruha256
механик-теоретик
 
Аватар для petruha256
 
Регистрация: 16.01.2011
Адрес: Курск
Сообщений: 1,020
Вес репутации: 15
petruha256 на пути к лучшему
Отправить сообщение для petruha256 с помощью Skype™
По умолчанию

Скорее всего так. Не рассчитаны они под постоянную работу преобразователя, отсюда и выше допустимая токовая нагрузка на элементы - меньше КПД.
Но это лично мое мнение, сам этим вопросом не задавался и эксперименты не ставил, так - вспомнил, что читал когда-то.
__________________
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу
С уважением, Дмитрий.
petruha256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 01:23   #9
Сергей
Модератор
знаток
 
Аватар для Сергей
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 20
Сергей на пути к лучшему
По умолчанию

Как-то я прощитывал транс на этом трёхсотваттном, да действительно по железу он на 300W. Задаёт синус что-то вроде Атмеги. Со всех четырёх сторон по куче ног. Казалось-бы что ещё нужно? Ведь коснись кто нибудь сделать преобразователь ватт на 600-1000 на простой TL-ке и получить КПД 0,6. Жалко будет потраченного времени.
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут."
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 01:31   #10
Bosoiy
VIP
 
Аватар для Bosoiy
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: Бориспольский р-он Киевской обл.
Сообщений: 1,375
Вес репутации: 15
Bosoiy на пути к лучшему
Отправить сообщение для Bosoiy с помощью ICQ
По умолчанию

Сергей,а какой КПД у хорошего инвентора? Что бы понимать разницу...
__________________
Восток учит запад,говорили в старину наблюдая за солнцем...
Bosoiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования
Flag Counter

Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2010 Windpower Russia